🔍 核心观点

电机突然停止运行时不可贸然重启,需先排查供电、绕组及绝缘状况,确认正常后再试机并监测运行状态。

📋 关键事实/论据

  • 故障现象:巡检发现1-8层地暖低压区循环水泵停机,电流表无显示;高压区水泵运行正常,排除总供电问题。
  • 检测数据
  • 供电电压:AB、BC、AC相间均为400多V,供电正常。
  • 绕组电阻:AB、AC、BC相间阻值均为0.5Ω,三相平衡,电机基本正常。
  • 绝缘测试:对地绝缘电阻为无穷大,绝缘良好。
  • 试机结果:重启后电流表显示正常,实测三相电流均为27A多且平衡。

💡 结论与建议

故障可能由工作时间过长导致热继电器误动作引起。需密切观察后续运行状态:若长时间未再停机则视为正常;若短时间内频繁停机,需进一步深入检查以彻底排除隐患。